防火門系統的聯動控制設計要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2019-12-18 16:52:15

防火門及防火卷簾系統的聯動控制設計

1 防火門系統的聯動控制設計,應符合下列規定:
   應由常開防火門所在防火分區內的兩只獨立的火災探測器或一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為常開防火門關閉的聯動觸發信號,聯動觸發信號應由火災報警控制器或消防聯動控制器發出,并應由消防聯動控制器或防火門監控器聯動控制防火門關閉。
   疏散通道上各防火門的開啟、關閉及故障狀態信號應反饋至防火門監控器。
2 防火卷簾的升降應由防火卷簾控制器控制。
3 疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:
   聯動控制方式,防火分區內任兩只獨立的感煙火災探測器或任一只專門用于聯動防火卷簾的感煙火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處;任一只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降到樓板面;在卷簾的任一側距卷簾縱深 0.5m~5m 內應設置不少于 2 只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器。
   手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降。
4 非疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:
   聯動控制方式,應由防火卷簾所在防火分區內任兩只獨立的火災探測器的報警信號,作為防火卷簾下降的聯動觸發信號,并應聯動控制防火卷簾直接下降到樓板面。
   手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降,并應能在消防控制室內的消防聯動控制器上手動控制防火卷簾的降落。
5 防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處、下降到樓板面的動作信號和防火卷簾控制器直接連接的感煙、感溫火災探測器的報警信號,應反饋至消防聯動控制器。
 
主站蜘蛛池模板: 国产精品一品二区三区的观看方式 | 国产精品欧美综合亚洲 | 香蕉草莓成人app | 日韩影院| 亚洲熟 女毛茸茸 | 亚洲欧美另类在线观看 | 国产精品视 | 91哺乳期女神在线观看 | 91影视永| 欧美大片在线观看完整版 | 亚洲欧美在线视频观看 | 国产香蕉精品在线 | 91精品国产自产在线观看永久∴ | 香蕉草莓午夜视频 | 亚洲视频自拍一区 | www.6eyy.con三级 | 在线精品ac国产大全 | 日韩动漫首页 | 国产ts在线 | 中文天堂在线最新版在线www | 国产91护士玉足脚交在线播放 | 爱看男人视频午夜日韩 | 农夫色综合| 免费三级现频在线观看免费 | 91无人区乱码一二三四区别 | 亚洲va在线∨a天堂va欧美 | 97蜜桃网站完整版免费播放 | 91k国产在线观看尤物 | 国产精品一级在线 | 精品亚洲欧美v国产一区二区三区 | 男人不识本网站 | 在线免费观看网址污 | 另类TS人妖一区二区三 | 欧美a级v片 | 日美韩中文精品视频在线 | 91丝袜在线观看亚洲 | 夜夜影院未满十八勿进 | 午夜伦午夜福利片 | 中日韩色色在线 | 免费人成黄页在线观看忧物 | 波多野吉衣电影丝袜 |